Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: аккумулирующий резервуар дождевых стоков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Nasttya
Добрый день.
Расчётный объём аккумулирующего резервуара поверхностных стоков с территории промплощадки около 12000 м3.
Предложено рассмотреть устройство такого резервуара не в бетоне, а в виде открытого резервуара, т.е. котлован в грунте с гидроизоляцией днища и откосов. Регион южный. Дале стоки будут отводиться на очистные и затем в водный объект.
Проектированием подобных открытых резервуаров ранее не занимались, равно как и проектированием бетонных резервуаров такого объёма, поэтому хочется узнать, есть ли успешный опыт проектирования и дальнейшей эксплуатации подобных открытых резервуаров?
alexandrpjatkov
Подобного опыта нет, но мне кажется тут надо будет решать проблемы совместно с экологами и гидрологами. Все таки получается что создается искусственный водоем... Я бы наверное не взялся за такой резервуар, думаю что с экологами тут можно будет хватить проблем... Считать все эти водные балансы и прочее (один раз тоже в ходе проекта заказчик хотел как резервуар использовать существующий котлован, но потом решил что все таки сделает обычные резервуары и оттуда вывозить стоки будет)
Хитрый Лис
А из этого котлована прям вся вся вода будет отводиться? И как часто? Если всю не отводить, она начнет заиливаться и вонять. Может даже лягушки заведутся. А химию туда наврятли будут кидать.
Водяной
Цитата(Nasttya @ 15.12.2025, 22:21) *
Добрый день.
Расчётный объём аккумулирующего резервуара поверхностных стоков с территории промплощадки около 12000 м3.
Предложено рассмотреть устройство такого резервуара не в бетоне, а в виде открытого резервуара, т.е. котлован в грунте с гидроизоляцией днища и откосов. Регион южный. Дале стоки будут отводиться на очистные и затем в водный объект.
Проектированием подобных открытых резервуаров ранее не занимались, равно как и проектированием бетонных резервуаров такого объёма, поэтому хочется узнать, есть ли успешный опыт проектирования и дальнейшей эксплуатации подобных открытых резервуаров?

В таком водоеме будет скапливаться осадок, его надо будет выгребать. На дно должна заезжать техника
Nasttya
Цитата(Водяной @ 16.12.2025, 11:33) *
В таком водоеме будет скапливаться осадок, его надо будет выгребать. На дно должна заезжать техника


Сделать разуклонку дна и откачивать вакуумкой
Aerl
Цитата(Nasttya @ 16.12.2025, 14:45) *
Сделать разуклонку дна и откачивать вакуумкой


сомневаюсь, что тяжелый минеральный осадок можно откачать вакуумкой. Да, и осадка там будет явно много
Водяной
Цитата(Nasttya @ 16.12.2025, 14:45) *
Сделать разуклонку дна и откачивать вакуумкой

Обычно пленкой делают противопожарные водоемы, которые заполняются чистой водой, это такой эконом вариант.
Водоем для ливневого стока принимает в себя большое количество взвешенных веществ. Чисто с технологической точки зрения, этот ил донный нужно удалять, иначе полезный объем уменьшается.
Удалять его сложно, он сильно слеживается, уплотняется естественным путем.
Удалять придётся механическим способом. Объемы большие (большая площадь), значит удалять техникой. В таком случае пленочное покрытие повредится.


Цитата(Aerl @ 16.12.2025, 15:16) *
сомневаюсь, что тяжелый минеральный осадок можно откачать вакуумкой. Да, и осадка там будет явно много

+
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.